(주)와이즈맥스 Help Desk (헬프데스크) - 무엇이든물어보세요 | (주)와이즈맥스 - 산업용 IoT센서 모니터링 시스템

UAxx HelpDesk UA20B 활용하여 누수센서 사용하기

본문

UA20B를 이용하면 별도의 전원인가 없이 누수센서를 이용하여 누수 감지기능을 사용할수 있습니다.

준비물

1. 누수센서 : AutoSensorKorea (LASK – MCB-18) 모델 사용

2. 1.5㏀저항

3. UA20B

UA20B 누수센서 연결하기

1.누수센서 (LASK – MCB-18) 적색/녹색 케이블을 UA20B V out 12V DC Output + 단자에 연결합니다.

2.누수센서 (LASK – MCB-18) 백색/흑색 케이블을 UA20B CH1 4-20mA Analog Signal Input Terminal +단자에 연결합니다.

3.UA20B V out 12V DC Output + 단자와 UA20B CH1 4-20mA Analog Signal Input Terminal + 단자에 1.5㏀저항을 연결합니다.

22f9ad247e546db6825be42a3f06a8d0_1624943424_1678.png
22f9ad247e546db6825be42a3f06a8d0_1624943430_1095.png
Radionode UA Calibration 설정하기 

1. 입력모드가 기본적으로 4-20mA로 되어있으며 0-20mA

2. 입력모드를 0~20mA로 하게될경우 누수가 없는경우 최소값 4mA로 출력됩니다.

3. 센서부분의 물기가 감지되는 경우 물의양에 따라 수치값이 높게 출력됩니다.(최대 20mA)

22f9ad247e546db6825be42a3f06a8d0_1624943485_8247.png 

<누수가 아예 없는경우>


22f9ad247e546db6825be42a3f06a8d0_1624943511_3374.png 

<누수가 조금 된경우>


22f9ad247e546db6825be42a3f06a8d0_1624943547_8883.png

<누수가 많이 된경우>


Copyrightⓒ2015 WISMAX All rights reserved. ©