RN400 HelpDesk RN400-T2TS 센서 설정하기
본문
RN400-T2TS의 경우 써모커플 온도센서를 연결하도록 설계되었습니다. 지원하는 써모커플 온도센서는 K, J, T, N, S, E, B, R Type 입니다. 따라서 사용하기 전에 미사용(Disable)로 되어 있는 센서를 원하는 타입으로 활성화를 먼저 해야 합니다.
※ 주의 아래의 순서대로 제품을 설정하여 활성화 시켰지만 센서를 연결하지 않는 경우에는, 제품의 내부 온도 값이 RN400 OLED상에 표시됩니다.
1. USB Cable로 PC와 연결하기
<Micro USB Cable 연결화면>
1. W버튼을 눌러 RN400을 활성화 시킨 후, S버튼을 눌러 설정 메뉴에 진입합니다. S버튼을 3회 눌러 [3.USB CALIBRATION] 문구가 표시될 때 W버튼을 눌러 해당 메뉴를 선택합니다.
2. RN400 제품의 전면부에 있는 나사를 풀어 제품을 개봉합니다. 제품 내부에 있는 Micro USB 단자(8번)에 Micro USB 케이블을 꽂아 PC와 연결하고, PC에서 UA-Calibrator 프로그램을 실행합니다.
☞ UA-Calibrator Program (Windows) Download
☞ UA-Calibrator Program (Mac) Download
2. UA-Calibrator 설정하기
<Radionode UA Calibrator 실행화면>
1.지원하는 써모커플 온도센서는 K, J, T, N, S, E, B, R Type입니다. 기본적으로 센서 타입의 경우 사용안함(NONE)으로 되어있기 때문에 원하는 센서 타입으로 변경한 후 저장버튼을 누릅니다. 채널4개는 각각 다른 타입으로 사용 가능합니다.
2. Calibration 버튼은 일반 사용자의 이용이 제한됩니다. Calibration 작업 시 전문 장비가 필요하므로 제조사측에서만 사용 가능한 기능입니다. 사용자의 임의 사용으로 인한 문제 발생시 A/S는 유상으로 진행됩니다.
3. 온도값의 오차가 발생하는경우 Full Range Input Offset 을 이용하여 값의 변화를 줄수 있습니다. 예를 들면 현재온도 25℃에서 Full Range Input Offset -2℃ 입력후 저장하면 현재온도값에서 -2℃가 내려간 온도 23℃가 표시됩니다.
모든설정을 마쳤다면 Micro USB 케이블을 제거하여 PC와의 연결을 종료 합니다. RN400 제품의 P버튼을 누르면 기기가 재부팅되며 설정이 저장됩니다.
3. RN400의 RS-485 연동방법
RN400-T2TS는 RS485-MODBUS도 지원합니다. 기본세팅으로 RS485-MODBUS 기능이 OFF 되어있기때문에 사용을 원하실경우 ON으로 변경 후 사용바랍니다. 자세한 내용은 아래 RS-485 연동방법 링크를 참고하시기 바랍니다.