고유대지저항 (固有大地抵抗, earth resistance)

페이지 정보

profile_image
작성자 와이즈맥스
댓글 0건 조회 7회 작성일 22-10-27 17:19

본문

고유대지저항 (固有大地抵抗, earth resistance)


: 접지전극과 떨어진 곳의 접지전극(저항 제로의 전극) 사이의 옴저항을 말하며 보통 수100 Ω·㎝이다. 떨어진 곳이란 대지저항이 두 전극 사이의 거리에 의해서 영향을 받게 되는 지점 즉, 두 전극의 상호저항이 제로인 거리이다. 금속 저항률의 경우 종류에 따라 저항률이 결정되고 같은 종류라도 온도가 변화하거나 어떤 불순물이 혼합되면 그 값이 변화한다는 것은 잘 알려진 사실인데 토양도 마찬가지다. 대지저항률에 영향을 주는 대표적인 요인으로는 흙의 종류나 수분의 양 혹은 온도이며 그 밖에 흙속에 용해되어 있는 물질이나 그 물질의 농도, 그리고 토양 알맹이의 크기나 조밀 등이다. 일반적으로 대지저항률(ρ)을 측정하는 방법으로 가장 많이 쓰이고 있는 것은 Wenner의 4전극법이다. 이 방법으로 대지저항률을 측정하고 대지의 구조를 해석하게 되며 이러한 정보를 접지설계에 반영하게 된다. 접지저항은 대지지저항률의 값에 크게 좌우되므로 대지의 지층구조를 정확히 파악하기 위한 대지저항률의 측정은 매우 중요하다. 기동 후 3~6 ㎐ 정도 경과하면 과도적인 직류전류(DC offset)가 감쇄하여 대칭전류성분만 존재한다. 대칭기동전류의 크기는 전부하전류의 4~6배 정도이다. 대칭기동전류(LRAs )의 크기는 전동기의 차과도리액턴스(Xd‘)에 의하여 결정되며 차과도리액턴스는 16.7~ 25% 정도가 된다. 전동기가 기동 후 정격회전속도에 도달하는 시간을 기동시간이라 하는데 정격회전속도에 도달하면 전동기의 전류는 전부하전류(full load current)가 된다.