소프트웨어문의 RN400-T2TS Calibration 설정은 어떻게 하나요?
페이지 정보

본문
1. RN400 -T2TS 이 지원하는 써모커플 온도센서는 K, J, T, N, S, E, B, R Type입니다.
기본적으로 센서 타입의 경우 사용안함(NONE)으로 되어있기 때문에 원하는 센서 타입으로 변경한 후 저장버튼을 누릅니다.
채널4개는 각각 다른 타입으로 사용 가능합니다.
2. Calibration 버튼은 일반 사용자의 이용이 제한됩니다.
Calibration 작업 시 전문 장비가 필요하므로 제조사측에서만 사용 가능한 기능입니다.
사용자의 임의 사용으로 인한 문제 발생시 A/S는 유상으로 진행됩니다.
3. 온도값의 오차가 발생하는경우 Full Range Input Offset 을 이용하여 값의 변화를 줄수 있습니다.
예를 들면 현재온도 27℃에서 Full Range Input Offset -2℃ 입력후 저장하면 현재온도값에서 -2℃가 내려간 온도 25℃가 표시됩니다.
4. 모든설정을 마쳤다면 Micro USB 케이블을 제거하여 PC와의 연결을 종료 합니다.
RN400 제품의 P버튼을 누르면 기기가 재부팅되며 설정이 저장됩니다.