측정범위가 넓은 10~50mA보다 4~20mA를 사용하는 이유는 무엇인가요? > FAQ

측정범위가 넓은 10~50mA보다 4~20mA를 사용하는 이유는 무엇인가요? > FAQ 입니다

기타문의 측정범위가 넓은 10~50mA보다 4~20mA를 사용하는 이유는 무엇인가요?

페이지 정보

profile_image
작성자 와이즈맥스
댓글 0건 조회 89회 작성일 21-06-08 15:14

본문

아날로그 측정기는 전압에 대해 저항을 연결한 후 전류를 측정합니다. 

측정 시스템에서 최대 5V DC 입력을 가지는 아날로그 장치나 디지털 시스템을 사용하는 경우, 5V DC에 대한 전압을 전류로 변환하여야 합니다. 

옴의 법칙(V=IR) 을 적용하여 20mA 에 대해서는 250ohm 을 , 50mA 에대해서는 100ohm을 사용합니다. 

그러나 저항에서의전력 손실을 고려해 보면 250ohm의 경우에는 0.1watt,100ohm의 경우에는 0.25watt가 필요합니다. 

4-20mA신호 전송에 사용되는 250ohm 저항은 1/4watt 저항이 될 수 있으나 10-50mA에 사용되는 100ohm 저항은1watt 저항이 됩니다. 

이러한 전력 소모는 최대치의 2배 이상이 사용되고 더 많은 열을 발생시킵니다. 

또한,10-50mA 용 센서의 전원공급장치는 4-20mA 용 시스템보다 최대 2배의 전류를 소모합니다.

상기와 같은 이유로 4-20mA 전류 폐회로가 사실상 산업용 표준이 되었습니다. 

24V DC폐회로 전원으로 사용하는 것도 안전과 방폭에 관련되어 많이 사용되고 있습니다.