제품문의 UA20-A 1-5V output 연결시 저항을 150Ω 연결하는 이유는 무엇인가요?
페이지 정보

본문
4~20mA 에서 1-5v로 output 신호를 받기 위한 필요 저항은 250Ω입니다.
저항을 150Ω을 연결 하는 이유는 위의 그림과 같이 UA20A 내부저항이 100Ω 있기 때문입니다.
UA20제품 사용시에는 내부 저항 100Ω도 확인 부탁 드립니다.
- 이전글WM-001 보고주기 초과시 확인 할 사항은 무엇이 있나요? 21.06.08
- 다음글UA20-A 로 1-5V output 신호를 받을수 있나요? 21.06.08