제품문의 UA20 제품 센서 연결법은 어떻게 되나요?
페이지 정보

본문
UA20 제품은 센서의 4-20mA, 0-20mA 신호를 디지털 값으로 변환합니다.
※주의사항
Transmitter를 잘못된 방식으로 UA20 제품에 결선시 제품 파손및 고장이 발생될수 있습니다.
Transmitter의 데이터시트와 UA20 제품의 데이터시트를 참고하신 후 결선해주시기 바랍니다.
1. 3선식 Transmitter
3선식으로 출력되는 Transmitter와 UA20 제품의 결선방법에 대한 내용입니다.
보통 3선식으로 출력되는 Transmitter의 경우 전원 입력 + (플러스) 단자와 - (마이너스) 단자, 그리고 4-20mA(out) 신호가 출력되는 3선식 단자로 구성되어 있습니다.
사용하고자 하는 Transmitter에 따라 제품 결선방법이 달라질수 있으므로 해당 Transmitter의 데이터시트를 꼭 확인하시길 권장합니다.
○ UA로 Transmitter에 전원을 공급하는 경우
Transmitter가 12V 내외로 사용되는 제품이라면 UA20B 제품의 전원을 사용할 수 있습니다.
※ UA20B 모델만 전원공급이 가능합니다.
1) 아래의 그림과 같이 Transmitter의 전원 입력 + (플러스), - (마이너스)단자를 UA20B + (플러스), - (마이너스)단자에 각각 연결합니다.
2) Transmitter의 4-20mA 출력단자와 UA20B 제품의 4-20mA입력 + (플러스)단자를 서로 연결합니다.
○ Transmitter의 전원을 별도로 사용하는 경우
Transmitter가 24V 이상 전원을 사용하거나 12V 내외로 사용하지만 별도의 전원을 인가하는 경우입니다.
1) 아래의 그림과 같이 Transmitter의 전원 입력 +(플러스), -(마이너스)단자를 SMPS 전원 + (플러스), – (마이너스) 단자에 각각 연결합니다.
2) Transmitter의 4-20mA 출력단자와 UA20 제품의 4-20mA입력 +(플러스)단자를 서로 연결합니다.
3) UA20 제품의 4-20mA -(마이너스)단자와 Transmitter의 -(마이너스)단자를 서로 연결합니다.
2. 2선식 Transmitter
2선식으로 출력되는 Transmitter와 UA20 제품의 결선방법에 대한 내용입니다.
보통 2선식으로 출력되는 Transmitter의 경우 전원 입력 + (플러스)단자와 4-20mA 출력 - (마이너스)단자로 구성되어있습니다.
사용하고자 하는 Transmitter에 따라 제품 결선 방법이 달라질 수 있으므로, 해당 Transmitter의 데이터시트를 꼭 확인하시길 권장합니다.
○ UA로 Transmitter에 전원을 공급하는 경우
Transmitter가 12V 내외로 사용되는 제품이라면 UA20B 제품으로 전원을 공급할 수 있습니다.
※ UA20B 모델만 전원 공급이 가능합니다.
1) 아래의 그림과 같이 Transmitter의 + (플러스)단자와, UA20 제품의 + (플러스)단자를 서로 연결합니다.
2) Transmitter의 - (4-20mA 출력)단자와 UA20 제품의 + (4-20mA Input)단자를 서로 연결합니다.
○ Transmitter의 전원을 별도로 사용하는 경우
Transmitter가 24V 이상 전원을 사용하거나 12V 내외로 사용하지만 별도의 전원을 인가하는 경우입니다.
1) 아래의 그림과 같이 Transmitter의 전원 입력 +(플러스)단자와 SMPS 전원 +(플러스)단자를 서로 연결합니다.
2) Transmitter의 -(4-20mA Output)단자와 UA20 제품의 +(4-20mA Input)단자를 서로 연결합니다.
3) UA20 제품의 4-20mA -(마이너스)단자와 SMPS전원부 -(마이너스)단자를 서로 연결합니다.